家庭裝修必須配置配電箱,家用配電箱不僅要美觀,更重要的是安全問題.一般來說,配電箱應該符合以下要求:
1,配電箱分屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺.
2,箱體內接線匯流排應分別設立零線,保護接地線,相線,且要完好無損,具良好絕緣.
3,空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間.
4,配電箱門板應有檢查透明窗.
安裝配電箱時,要注意以下幾點:
1,應安裝在干燥,通風部位,且無防礙物,方便使用.
2,配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作.
3,進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定.
4,若配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑,光潔.
5,配電箱埋入墻體時應垂直,水平,邊緣留5-6毫米的縫隙.
6,配電箱內的接線應規則,整齊,端子螺絲必須緊固.
7,各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭.
8,安裝后標明各回路使用名稱.
9,安裝完成后須清理配電箱內的殘留物.
回復 贊(0)
(1)拆開配電箱:安裝配電箱應先將配電箱拆開分為箱體、箱內盤芯、箱門三部分。拆開配電箱時留好拆卸下來的螺絲、螺母、墊圈等。(2)安裝箱體:鐵架固定配電箱箱體:將角鋼調直,量好尺寸,畫好鋸口線,鋸斷煨彎,鉆孔位,焊接。煨彎時用方尺找正,再用電(氣)焊將對口縫焊牢,并將埋入端做成燕尾形,然后除銹,刷防銹漆。再按照標高用高標號水泥砂漿將鐵架燕尾端埋入牢固,埋入時要注意鐵架的平直程度和孔間距離,應用線墜和水平尺測量準確后再穩住鐵架,待水泥砂漿凝固后再把配電箱箱體固定在鐵架上。金屬膨脹螺栓固定配電箱:采用金屬膨脹螺栓可在混凝土墻或磚墻上固定配電箱,金屑膨脹螺栓的大小應根據箱體重量選擇。其方法是根據彈線定位的要求,找出墻體及箱體固定點的準確位置,一個箱體固定點一般為四個,均勻地對稱于四角,用電鉆或沖擊鉆在墻體及箱體固定點位置鉆孔,其孔徑應剛好將金屬膨脹螺栓的脹管部分埋入墻內,且孔洞應平直不得歪斜。將箱體的孔洞與墻體的孔洞對正,注意應加鍍鋅彈墊、平墊,將箱體稍加固定,待一次用水平尺將箱體調整平直后,再把螺栓逐個擰牢固。(3)安裝箱內盤芯:將箱體內雜物清理干凈,如箱后有分線盒也一并弄干凈,然后將導線理順.分清支路和相序,并在導線末端用白膠布或其他材料臨時標注清楚,再把盤芯與箱體安裝牢固,將導線端頭按標好的支路和相序引至箱體或盤芯上,逐個剝削導線端頭,再逐個壓接在器具上,同時將保護地線按要求壓接牢固。(4)安裝箱蓋:把箱蓋安裝在箱體上。用儀表校對箱內電具有無差錯,調整無誤后試送電,把此配電箱的系統圖貼在箱蓋內側,并標明各個閘具用途及回路名稱,以方便以后操作。在木結構或輕鋼龍骨護板墻上進行固定明裝配電箱時,應采用加固措施,在木制護板墻處應做防火處理,可涂防火漆進行防護。