防火門耐火等級是怎么劃分的?
防火門耐火等級:
【A類防火門】
A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。
【B類防火門】
B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
【C類防火門】
C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。
回復 贊(0)
防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。
不同等級防火門適用:
甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門; ??
乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;
丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。