衛生間蓄水試驗一般是什么時候做的?
一般在防水工程做完等干了以后就可以做,一般需要做閉水試驗48小時.
回復 贊(0)
只要衛生間的防水做好,相隔24小時之后就可以開始做蓄水試驗了,如果要延后時間來做蓄水也是可以的,這個沒什么關系。
1、衛生間蓄水試驗是在結構完成后,還是要等到衛生間鋪好地磚裝飾完成以后進行。
2、同樣屋面淋水試驗是在屋面結構完成后,還是要等到屋面貼好防水卷材,做好剛性保護層后進行。
3、屋面SBS卷材是不是要整張全部熱熔與屋面粘貼,還是可以空鋪,只在兩張卷材搭接的地方熱熔與屋面粘貼。
回復 贊(0)
在防水層完工24后可以開始做防水試驗。
按照建筑地面工程施工質量驗收規范 GB 50209-2002 4.10.5條:防水材料鋪設后,必須蓄水檢驗。蓄水深度應為20-30mm,24h內無滲漏為合格,并做記錄。
按照《屋面工程質量驗收規范GB50207-2002》要求:屋面蓄水試驗應分二次進行,次是在防水層施工前對結構層進行蓄水試驗,第二次是待防水層施工完成后,在完成面上進行蓄水試驗。每次蓄水試驗時間不少于24h,蓄水高度應高出點處2-3cm,每次蓄水試驗應由監理工程師簽認驗收記錄。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號