當水管安裝完畢之后都要做水管打壓試驗,其目的就是為了確保安裝的水管有成功連接,這種方法是檢驗水管安裝完善與否的非??煽康姆椒ā4驂涸囼炓话愣际前惭b公司或者是項目負責人來進行。
回復 贊(0)
使用方法是把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以,這時的壓力指針是0個壓。
當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門。
測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍。
保持這個壓力值一定時間。不同的水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管也是4個小時。
回復 贊(0)
水管打壓試驗是判斷水管管路連接是否可靠的常用方法之一,一般是由水管安裝公司、業主和工頭(項目經理)共同完成。試驗壓力為管道系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6兆帕;對于PPR管道系統,水管試驗一般要求在管道連接安裝24小時后進行;水管打壓之前,對管道應采取安全有效的固定和保護措施,但接頭明露;水壓試驗。