地暖水管都是安裝在地板下面,所以出現漏水的問題,也并不好檢測出來。不過你不要太擔心,我這里有一個很實用的方法,首先要進行打壓試驗,用打壓機為地暖管打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,觀察壓力表變化。地暖水管漏水時,在很短時間內壓力會急劇下降。接著要檢測漏水點,地表溫度上升,漏水點溫度會高于管道其他部位,漏水點中心位置通常是溫度的地方。確定了漏水中心位置后,隨即可小面積鑿開地板,對地暖水管進行維修。
回復 贊(0)
還有一個方法就是觀察壓力表變化,正常情況下,如果地暖管有漏水,壓力表會在很短的時間內掉壓。當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,等到地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
回復 贊(0)
如果你發現地暖管出現漏水問題,請及時關閉暖氣閥門,接著關閉分水器控制漏水的那個閥門,然后打開分水器放氣閥門,排除里面的壓力,這樣就不會造成過多的損失。接著應及時撥打孖維修人員*,請他們查看實際情況后解決。
回復 贊(0)