您這個問題好專業啊,一般沒有從事這行的人都不會了解的。正好我對這個問題也是比較感興趣,幫你咨詢了業內人士。原來水管打壓標準是多少水管打壓就是試驗水管連接處是否可靠,那么水管打壓標準是多少呢?水管打壓試驗步驟是什么呢?下面我就很你分享下水管打壓標準是多少及水管打壓試驗具體的步驟。
水管打壓標準是:
1、水壓實驗靜水壓力為管道工作壓力,且試驗壓力不應低于0.80MPa;如管道工作壓力小于0.8MPa,則水壓試驗壓力選擇0.8MPa。不得將氣壓試驗代替水壓試驗;
2、管道充水后應對未回填的外露連接點(包括管道與管道附件連接部位)進行檢查,發現滲漏應進行排除;
3、管道水壓試驗長度不宜大于1000m。對中間設有附件的管段,水壓試驗分段長度不宜大于500m,系統中有不同材質的管道應分別進行試壓。
4、對試壓管段端頭應進行牢固性和可靠性的檢查,試壓時,支撐設施嚴禁松動崩脫,不得將閥門作為封板。
5、加壓應采用帶計量裝置的機械設備,且精度不應低于1.5級(允許誤差不超過刻度1.5%),量程范圍應為試驗壓力1.3~1.5倍,表盤直徑不應小于150mm。
水管打壓試驗步驟:
1、管道長度,根據實際情況采取,但*長不得長于500m;
2、在管道兩端(已焊有PE法蘭盤)配裝密閉法蘭板,中間使用硅膠板作密封。用螺栓緊固,并配置球閥。一端為進水口,一端為出水口(也做排氣孔)。
3、在進水口端,應安裝上壓力表。
4、通過打壓機,在無壓力狀態下, 緩慢向管道內注入水。注水時,應注意打開排氣孔;
5、直至管道內充滿水,關閉排氣孔。
6、逐步增加管道壓力(可觀察壓力表),增至到試驗壓力并穩壓30min,期間如壓力下降可注水補壓。但不得高于試驗壓力。
7、檢查管道接口、配件等處有無滲漏現象。如有滲漏,,應中止試壓,查明原因并解決滲漏,再按步驟5進行組織試壓。
8、泄壓至試驗壓力的50%;
9、如果壓力穩定在50%的工作壓力,甚至有壓力上升現象,表明無滲漏;
10、再持續進行外觀檢查90in,如仍無滲漏,則試壓合格。
關于水管打壓標準是多少及水管打壓試驗具體的步驟就和您分享到這里,不知您是否明白了,如果你還有更多的疑問,建議您問問當?shù)氐臉I(yè)內人士呢!如果您覺得我的回答能對您有所幫助,就點個贊哦!您的鼓勵是我們前進的動力呢,祝你生活愉快!
回復 贊(0)
我的回答
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號