1,油浸自冷(ONAN);
2,油浸風冷(ONAF);
3,強迫油循環風冷(OFAF);
4,強迫油循環水冷(OFWF);
5,強迫導向油循環風冷(ODAF);
6,強迫導向油循環水冷ODWF).
按變壓器選用導則的要求,冷卻的選擇推薦如下:
1, 油浸自冷
31500kVA及以下,35kV及以下的產品;
50000kVA及以下,110kV產品.
2 ,油浸風冷
12500kVA~63000kVA,35kV~110kV產品;
75000kVA以下,110kV產品;
40000kVA及以下,220kV產品.
3, 強迫油循環風冷
50000~90000kVA,220kV產品.
4 ,強迫油循環水冷
一般水力發電廠的升壓變220kV及以上,60MVA及以上產品采用.
5 ,強迫導向油循環風冷或水冷(ODAF或ODWF)
75000kVA及以上,110kV產品;
120000kVA及以上,220kV產品;
330kV級及500kV級產品.
選用強油風冷冷卻時,當油泵與風扇失去供電電源時,變壓器不能長時間運行.即使空載也不能長時間運行.因此,應選擇兩個獨立電源供冷卻器使用.
選用強油水冷時,當油泵冷卻水失去電源時,不能運行.電源應選擇兩個獨立電源.
回復 贊(0)
變壓器常用的冷卻一般分為三種油浸自冷式,油浸風冷式,強迫油循環,油侵自冷式沒有特別的冷卻設備,它是利用油的自然對流作用,將繞組和鐵心發出的熱量帶到油箱壁或管式(片時)散熱器中,然后依靠空氣的對流傳導將熱量散發.這種冷卻常用于小容量變壓器.
回復 贊(0)
變壓器常用的冷卻*一般分為三種油浸自冷式、油浸風冷式、強迫油循環,油侵自冷式沒有特別的冷卻設備,它是利用油的自然對流作用,將繞組和鐵心發出的熱量帶到油箱壁或管式(片時)散熱器中,然后依靠空氣的對流傳導將熱量散發。這種冷卻*常用于小容量變壓器。