在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

親們,麥克維爾中央空調安裝流程是啥

  • 提問者:認識的創新
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:2369
  • 提問時間:2017-08-21 09:41:07

已有回答(2條)
  • 1、內機距離房頂不得小于1公分,避免空調在運行的過程中和墻頂產生振動。
    2、內機在進行安裝時要考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要安裝的稍微低一些,避免冷凝水不能及時排出導致出現室內機滴水的狀況。中央空調裝修安裝流程二安裝完內機之后,就可以安裝冷媒銅管,這一環節是中央空調安裝中*重要的一個環節,安裝冷媒銅管需要注意:
    1、冷媒銅管的安裝點是銅管和分歧管的連接處,在這一連接處進行焊接。
    2、在銅管焊接的過程中必須要在銅管內部裝入氮氣,是銅管內部沒有空氣進入,避免產生在焊接的過程中銅管內部結炭的現象導致壓縮機在工作過程中產生故障。
    3、焊接完成之后,使用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內部清潔。同時還要對銅管進行壓力測試,在銅管內部沖入氮氣進行保壓,測試時間一般為24小時。中央空調裝修安裝流程三之后進行的中央空調安裝的步驟是冷凝水管的安裝,冷凝水管在安裝時要從內機接出以后到室外和地漏至少要保持1%,一般的安裝時從室內機內接出之后就近落地,會同其他的冷凝水管一起接出室外或是地漏。中央空調裝修安裝流程四安裝完空調的冷凝水管之后,再安裝空調的外機,空調的外機出風口必須是在50公分之內沒有遮擋物,在落地式還要安裝減震墊,保證外機的正常運行。安裝完外機后要對冷媒管抽真空,保證冷媒管內干燥,否則管中的空氣所含的水分就會和冷媒混合產生冰晶,造成設備的損壞。中央空調裝修安裝流程五完成上面的步驟之后,我們就要開啟空調的冷媒閥,釋放出外機自帶的冷媒,同時檢測管中的壓力,適當?shù)倪M行補充,直到空調的調試工作完成。在進行中央空調安裝時,空調的出風口不能裝在燈帶的附近,這樣會造成空調在制熱的過程中出風被擋,熱氣往上,造成整個空間感覺熱量不足。

    回復  贊(0

  • 一般大的戶型安裝比較劃算,小戶型不建議安裝中央空調,耗費大,不過我可以交給您步驟:光有好的材料,沒有好的施工工藝,同樣會影響空調的使用效果,空調設備容易受損,每一步都必須嚴格控制。
    1、內機就位:施工隊進場步就是吊裝內機,這里只要注意2個點就可以避免后續問題。①內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。②內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
    2、冷媒銅管的安裝:安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中*重要的一個環節。①所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接。②在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障。③焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。
    3、充氮保壓:這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。需要特別說明:使用R410冷媒,需保持管內壓力為40公斤,R22冷媒則需要保持管內壓力為20公斤。氮氣是惰性氣體,膨脹系數小,幾乎不存在由于熱脹冷縮而產生的壓力變化。如果測試過程中壓力表有下降,則應該檢查冷媒管焊接是否有問題。舒適100特別要求:為了保證安裝施工到位,所有壓力表在常規24小時保壓后不做拆除,保持到外機通電測試前才拆除,(為避免其他裝修施工時誤損冷媒系統)能夠充分保證冷媒系統的安全運行。
    4、冷凝水管的安裝:冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持1%的坡度。質量較高的安裝則是從室內機接出后,就近落地,會同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
    5、安裝外機:做到外機風扇出風口必須在50公分內外機后部15公分之內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊,保證外機運轉正常。
    6、抽真空:外機安裝完畢后在充填冷媒前需要對冷媒管進行抽真空,把管內的空氣抽出,保持管內干燥、無水分,否則空氣和水會與冷媒混合產生冰晶,嚴重的會造成設備損壞。規范:冷媒管需要連接上外機后進行操作;抽真空的時間一般多聯機不少于兩小時,一拖一風管機不少于20分鐘。
    7、充注冷媒:上述工作完成后,則可以開啟冷媒閥,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,適當進行補充,直至調試完成,達到理想工作狀態后即可。
    8、風口測量安裝:回風口:家庭中央空調通常將回風口與檢修口安裝在一起,風口尺寸必須與內機回風口吻合,不能出現錯位情況,這樣才可以達到回風量;并保證有足夠的維修空間。出風口:若使用ABS風口在測量風口時要留有一定的熱脹冷縮空間。另各位顧客注意,出風口一定不能裝在燈帶附近(理由:如果出風口前有燈帶,會造成空調在制熱時遮擋出風,而熱空氣是往上的,使得熱空氣滯留房間的上部,從而整個活動空間感覺熱量不足,需很長時間才能有熱感覺。)嵌入式或凹入吊頂內部的出風口,需注意檢查吊頂是否完成,如果吊頂部分內有裂縫,造成漏風,會造成氣流短路,出來的風未到達使用區域,已經回到空調內機了,影響使用效果。如果做下送下回風/側送側回風*,則需保證出風口與回風口之間的間距在1.2米以上。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域