空調抽真空時,高,低壓閥門不可開啟;連接軟管接在機器的加氟嘴上;視機器的大小,抽的時間也需要加長,一般掛機15分鐘,柜機25分鐘為佳;抽完真空,保壓3~5分鐘,看壓力是否回彈,如有回彈(則檢查連接管接頭,連接銅管等部位是否擰緊,直到確保無漏點為止,再次抽真空);按先關閉真空表上的閥門,再關真空泵,打開高壓閥門,看壓力上升到0.1MPa,關閉高壓閥門,(這個次序是為了檢測接加氟嘴的軟管頂針是否已經頂開加氟嘴內的頂針,如果表上壓力未上升,則頂針未起作用,抽真空就必須重新抽;二是保證在下連接軟管時因為管內是負壓而造成空氣再次進入系統(tǒng));快速卸下連接軟管,擰緊加氟嘴蓋子;以上步驟完成后,打開高,低壓閥門,擰緊高,低壓閥門蓋子;
回復 贊(0)
1,在檢漏合格后,排出淡氣,將壓力表連通器接在室外機大,小閥門的注氟嘴上接一真空泵,高,低壓同時抽真空.開啟真空泵,打開"L0"和"H1"旋鈕;2,真空度到-0.1MPa(-1kgf/cm2)后,再繼續(xù)抽0.5-1.0小時,然后關閉高壓端"VH"和低壓端"VL"旋鈕,停真空泵;3,將連接真空泵的軟管改接到制冷劑充注罐上,排掉軟管中空氣,打開低壓端"VL"旋鈕,向系統(tǒng)管路里充填制冷劑,壓力到0.Okgf/cm2時,再關閉低壓端"VL"旋鈕;4,將連接制冷劑充注罐的軟管再改接到真空泵上,開啟真空泵,打開高壓端"VH"旋鈕,在高壓端抽30分鐘,再打開低壓端"VL"旋鈕,抽低壓端直到真空度達0.1MPa(表壓-1kgf/cm2).若真空度達到-0.1MPa(表壓)或更低,則抽真空完畢,關掉真空泵,放置1小時,然后檢查真空度是否變化.如果有變化,則有漏點.應檢查漏點,進行補漏的工作.
回復 贊(0)