應當像選用塑殼斷路器和塑殼斷路器一樣,計算短路容量后再選擇.
MCB的設計和使用是針對50~60Hz交流電網的,如用于直流電路,應根據制造廠商提供的磁脫扣動作電流同電源頻率變化系數來?yè)Q算;當環境溫度大于或小于校準溫度值時,必須根據制造廠商提供的溫度與載流能力修正曲線來調整MCB的額定電流值.
低壓配電線路的短路電流與該供電線路的導線截面,導線敷設*,短路點與電源距離長短,配電變壓器的容量大小,智能低壓斷路器阻抗百分比等電氣參數有關.
一般工業與民用建筑配電變壓器低壓側電壓多為0.23/0.4kV,變壓器容量大多為1600kVA及以下,低壓側線路的短路電流隨配電容量增大而增大.對于不同容量的配變,低壓饋線端短路電流是不同的.一般來說,對于民用住宅,隔離斷路器小型商場及公共建筑,由于由當?shù)毓╇娖髽I(yè)的低壓電網供電,供電線路的電纜或架空導線截面較細,用電設備距供電電源距離較遠,選用4.5kA及以上分斷能力的MCB即可.
對于有或有10kV變配電站的用戶,往往因供電線路的電纜截面較粗,供電距離較短,應選用6kA及以上額定分斷能力的MCB.