弱弱地問一下,變電站輻射范圍有多大
正常運行條件下的高電壓設備,特別是輸電線路附近所產生的輻射主要為50 HZ工頻電磁場。根據大量的現場實測資料表明,工頻電場的影響范圍十分有限,變電站周嚖頻電場強度較大的區域主要集中在進出線附近,其它方位的工頻電場強度相對較低。對于110kV和220kV的輸電線路而言,在離開邊導線分別為5m和8m的范圍以外,工頻電場強度均能滿足環保標準限值要求(4kV/m)。
回復 贊(0)
高壓輸電線及變電站并不值得您擔憂。可以說發、輸、配、變 電輻射是所有能產生輻射物質中*小的。變電站是低頻率傳輸,產生的電磁波很少,況且在輻射的過程中,大部分的都已被屏蔽或者被吸收,能輻射出來的極少,況且只要保持比較短的距離,就足矣!
之所以有如此擔心,我想,是因為四聲音?!變電站在從高電壓變成低電壓或者從低壓變成高壓過程中,由于變壓器的原因,不可避免會發出聲音。隨著電壓的高低及電壓器的做工而發出聲音的不同,大小有所差異。
所以關于它的輻射,請大可放心!
回復 贊(0)
根據有關電力設施保護規定,對于一個110千伏的變電站輸電高架線而言,它的保護區域是線外10米范圍,換言之,只要在距離電線10米遠之外的地方,電磁輻射的安全是有保證的。而對于220千伏和500千伏的輸變電系統電線,其保護區域分別是15米和20米。
關于戶外箱式變電站的安全距離
關于安全距離是這樣規定的,6KV的安全距離是0.7米,0.4KV是低壓側,不接觸上就行,所謂的安全距離是人體與帶電體的*小距離,我看你的圖是變電室與樓房的距離是0.8米,離里面的變壓器的距離更遠,在安全距離上是夠的.但你說的電磁干擾要看的變電室屏壁的好不好了,要說噪音嗎肯定有影響的.以下是其它電壓等級的安全距離供參考,單位(KV)
10KV及以下0.7米 , 35KV1.0米,110KV 1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號