1、你要把所有的水閥關閉,包括各堵頭上緊安好保證不漏水。
2、各個接頭位置需在視線內,然后用軟管連接冷熱水管。
3、在一個出水口處,連接手動試壓泵,在槽內打滿水,開始打壓打到0.6-0.8pa,上面是有刻度的,一開始打大概幾分鐘是沒有反應的,需要繼續打,邊打邊看好指針的刻度,不要打超出范圍了,打好后20分鐘內沒有掉壓就OK。
如果掉壓就要及時檢查,水電是不能馬虎的。
回復 贊(0)
正規的操作標準:先用軟管將安裝好的冷熱水進行連接,將每一處臨時堵頭擰開,進行通水,確保所有水管都有通水;再將每一處出水口用堵頭堵住,將水壓機連接一處出水口,之后進行打壓到0.8MPA半小時之內水壓表指針沒有回落。
回復 贊(0)
1、試驗必須在水路施工完成24H后進行;
2、水壓試驗前管路必須固定,接頭明露,不得隱蔽,內絲端頭必須嚴密封堵;
3、加壓可采用手動試壓泵,打壓時間不少于10Min,儀表精度應為0.05Mpa;
4、管路注滿水后先排出管道內空氣,進行水密性檢查;
5、加壓至規定的試壓值后,穩壓1H,觀察接頭部位有無滲漏現象;1H后再補壓至規定試壓值,15Min分鐘內壓力降不超過0.05Mpa為合格;
備注:規定的試壓值通常為自來水常壓(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建議0.8Mpa,即8Kg。