1、地暖不熱如何處理---初次使用或長期未使用
地暖不熱原因:地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。
2、解決辦法 : 這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
3、地暖不熱如何處理---有效散熱面積小
地暖不熱原因:地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。
4、解決辦法 : 這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
5、地暖不熱如何處理---管道內有氣
地暖不熱原因:如果地暖主管熱而回水管不熱,這說明管道內有氣,導致熱水不能進入回路循環。
6、解決辦法:打開分水器上的放氣閥排氣,直到放出熱水。
地暖不熱如何處理---過濾器堵塞
地暖不熱原因:如果是供水主管不熱,可能是因為水質太差導致過濾器堵塞,影響了系統的正常循環。
7、解決辦法:用活口扳手打開過濾器,清洗里面的過濾網,再安裝回去即可。如果怕自己操作不當損壞過濾器,也可找專業人員清洗。
地暖不熱如何處理---管道壓力不夠
地暖不熱原因:樓層過高,或是位于小區供暖末端,管道壓力不高,導致供暖效果不理想。
8、解決辦法:找物業或者供暖公司解決,若解決不了,可以安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想效果。
地暖不熱如何處理---長期未清洗
地暖不熱原因:地暖使用過程中管道會結垢,平均每年結垢1mm,這看似微乎其微的1mm可導致水溫下降6℃。集中供暖還會出現淤泥、菌藻等,如不定期處理,甚至曥成地跑路堵?br />
9、解決辦法:找專業的清洗公司清洗,一般來說地暖管道3―5年清洗一次,其它設備則在每年使用前都要進行清洗。
地暖不熱如何處理---施工不當
地暖不熱原因:有些不負責任的施工人員在安裝地暖時不照圖施工,隨意擴大盤管間距,施工時回路不均,甚至出現盤管死彎,造成水循環不暢,導致地暖不熱。
10、解決辦法:如果是回路不均造成的地暖不熱,可用分水器上的小閥門來調節各個回路的循環,使其均勻循環以達到理想供熱效果。但是其他施工不當造成的地暖不熱解決起來比較麻煩,建議消費者在選擇地暖公司時要查實相關資質和樣板工程,安裝過程中也要現場監督。
回復 贊(0)
可能時間不夠,還有是地暖下沒有做保溫措施。是您的木地板不導熱還是你裝的地暖不行呢您還,這個你要問專業裝修人士了,或許他們能給你更好的回答可能是裝修的問題你也可以打*問問供暖的!~地板是不傳熱的啊,要地磚才傳熱!這個要找給你裝地暖的公司問一問了。一般地暖溫度還是可以的。您好~供暖管道接口那里溫度多少~還是供暖公司問題呢~您好,你可以叫裝修過來看下,還有就是你的地暖材料好不好應該是裝修的問題!你家是幾樓?。恳蝗豢赡芫褪菢菍拥偷膯栴}!多半是地暖公司的原因
回復 贊(0)
把回水全關了,挨個打開看看,如果都能熱說明不是管道問題,如果有某根不熱或者都不熱,應該是堵塞比較嚴重,放氣放水都不能解決的話,只能清洗了 ,如果是新的...那就不清楚了,可能是你家保溫太差。
回復 贊(0)
如果是初次升溫,說明管道的熱量正在快速的散到房間里面,所以供回水管道里面的水溫會有較大的溫差。等幾個小時再觀察一下吧。