在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日

施工總配電箱的設計要求有哪些

  • 提問者:平時的歌
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:1463
  • 提問時間:2017-06-23 16:42:38

已有回答(3條)
  • 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備,測量儀表,保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電箱.正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?

    回復  贊(0

  •   配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求
      1、材質、規格
      配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm。箱體表面應做防腐處理。統一刷桔*油漆。不得采用木制配電箱。
      2、安裝要求
      配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~1.6m。
      3、箱體外形結構和進出線要求
      配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。
      配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭插座做活動連接。配電箱、開關箱外形結構能防雨、防塵。
      4、箱內電器元件設置
     ?。?)電器元件要求:配電箱、開關箱內電器元件必須可靠、完好,嚴禁使用破損、不合格電器。電器產品進場時必須審驗生產(制造)許可證、產品合格證、產品說明書、出廠檢驗記錄。
     ?。?)安裝要求:配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先安裝在金屬或非木質阻燃絕緣電器安裝板上,然后方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。配電箱、開關箱內電器(含插座)應按其規定位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。配電箱、開關箱的箱體尺寸應與箱內電器的數量和尺寸相適應,箱內電器安裝板板面電器安裝尺寸可按規范確定。
      (3)箱內電器元件設置
     ?、倏偱潆娤?br />   總配電箱內電器元件設置根據漏電斷路器在總路或支路具體有兩種配置:
      種配置:總路隔離開關、總路漏電斷路器、分路隔離開關、分路斷路器。
      第二種配置:總路隔離開關、總路斷路器、分路隔離開關、分路漏電斷路器。
      以上兩種配置任選其一,箱內還應裝設電壓表、電流表、電度表及其它需要的儀表。專用電能計量儀表的裝設應符合當?shù)毓╇姽芾聿块T的要求。裝設電流互感器時,其二次回路必須與保護零線有一個連接點,且嚴禁斷開電路,如圖7-8所示。
     ?、诜峙潆娤?br />   分配電箱中的電器應具有控制和保護兩種功能,控制功能有隔離、正常接通與分斷功?,保護功能有短路、過載等。其電器配置如下:總路隔離開關,總路斷路器;分路隔離開關,分路斷路器。如圖7-9所示。
     ?、坶_關箱
      電器元件配置:開關箱必須裝設隔離開關、斷路器或熔斷器,以及漏電保護器。當漏電保護器同時具有短路、過載、漏電保護功能時,可不裝設斷路器或熔斷器。
      隔離開關應采用分斷時具有可見分斷點,能同時斷開電源所有極的隔離電器,并應設置于電源進線端。當斷路器具有可見分斷點時,可不另設隔離開關。
      開關箱中具體配置如下:
      隔離開關,漏電斷路器。如圖7-10所示。開關箱中的電器要求:開關箱中的隔離開關只可控制照明電路和容量不大于3.0kw的動力電路,但不應頻繁操作,容量大于3.0kw的動力電路應采用斷路器控制,操作頻繁時還應附設接觸器或其它啟動控制裝置。開關箱中各種開關電器的額定值和動作整定值與其控制用電設備的額定值和特性相適應。漏電保護器應裝設在總配電箱、開關箱靠近負荷的一側,且不得用于啟動電氣設備的操作。

    回復  贊(0

  • 一級配電箱:施工用電配電柜作建筑工地施工用電用,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規范標準。*產品能組成完整施工用電三級保護系統、達到一機一閘一保護的目的,非常適合各類達標工程采用。一級柜采用下進下出線,前開門,主母線采用銅排連接,接觸良好,內帶計量系統.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。 三級配電:即在總配電箱下設分配電箱,分配電箱下設開關箱,開關箱下設用電設備,形成三級配電?!皟杉壉Ｗo(hù)”主要是指采用漏電保護措施,除在末級開關箱內加裝漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱中加裝一級漏電保護器,總體上形成兩級保護?!耙粰C(jī)、一閘、一漏、一箱、一鎖”的原則,即嚴禁同一個開關電器直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 二級配電箱: 適用建筑工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計.符合建設部門有關施工用電規范標準。*產品能組成完整施工用電三級保護系統、達到一機一閘一保護的目的。二級箱采用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。
    施工配電箱的裝設場所的選擇:配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,其周圍應有足夠兩人同時工作的空間,其周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。在選擇場所時,要避開有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其它有害介質,以及易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體噴濺及熱源烘烤的場所。

    一般而言,配電系統應設置室內總配電房和室外分配電箱或設置室外總配電箱和分配電箱,實行分級配電。其中總配電箱應設在靠近電源的地方,分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區,而且分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域