怎么做管道閉水試驗?操作的步驟是什么?
1)將段管道兩端的口封堵,管堵采用磚砌,養護3-4d達到一定強度后,再向閉水段的檢查井注水。
2)試驗管段灌滿水后浸泡24h,使管道充分浸透。,
3)當試驗水頭達到規定水頭開始計時,觀察管道的滲水量,直至觀測結束時,應不斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的觀測時間不得小于30min。
回復 贊(0)
室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
管道閉水試驗要求
國家規定的是金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。